补充一下,楼主说直流的控制?如果是西家传动,完全可以将电枢短路,然后通过电流限幅加电流限制设定值。注意电流限制值必须小于等于装置的额定电流。这么做,是有根据的,过去手动调节电流环的反馈系数,就是这么干的。


对于交流系统,如果需要测试其输出电流,要做实验确认,因为交流系统完全手动调节输出电流的前提是,系统能够允许这么操作。如果允许,可以加三只等值的大功率电阻,试一试。这样做系统不认的可能性很大。


不太清楚为什么要测试电流与温度的关系?柜子内部环境的散热条件不好吗?空气的热交换是进出风流量要选够。冷风和热风的交换要平衡。柜子的进气排气口截面积需要计算的。 