quote:以下是引用kdrjl在2005-11-07 19:41:54的发言:
出馊主意:激励ON,控制使能作为运行。或者将MM420改为MM440.

目前来看是个不错的主意,如果你用面板控制,将P1040=0,如果用端子控制,将频率给定=0,运行开关一直开着,但电动机不工作,风扇就不停。
另外,如果你有维修经验,打开机器将控制风扇的开关三极管的发射极、集电极短路就可以了,我记得前一阶段有人发贴问道:“为什么变频器的风扇一上电就转?”其实,这种情况大多是因为这只控制风扇的开关三极管被击穿损坏造成的。