试一试:在参数r721(数字量端子实际值)或r722(数字量输入状态),查看CU的DI3和DI5是否接收到信号。 DI3为点动正转P1055.0=722.3,DI5点动反转,P1056.0=722.5,对应的点动速度分为P1058和P1059里面设置,看一下P1058和P1059是多少,正确的设置应为一个正值和一个负值。