以下是引用hhhh--在2023-03-24 11:25:03的发言 >0楼:1200带了3个V90pn,3个伺服在一起,距离PLC有40米左右吧,现在就是每天都掉线好几次,想问一下,这个掉线都跟什么有关?

40米不算长,完全在以太网电缆和PN协议的允许工作范围,有条件用西门子专用以太网电缆(如果之前布设的电缆是其它品牌工业以太网电缆或民用超六类或以上电缆也可以用)和RJ45接头,如果现场已经布置好了,不方便更换,那就在伺服端加个小交换机,交换机到V90走星型拓扑,另外网线插到RJ45接口时至少留一掌长度的富裕,即网线松松垮垮的最佳,不要和电线似的拉的很紧或者弯曲半径很小,即做到电缆RJ45进插口不要受力