回复:伺服买了带STO功能的,却不知道如何用它

已锁定

昔日如诗

  • 帖子

    838
  • 精华

    3
  • 被关注

    10

论坛等级:侠圣

注册时间:2018-04-17

白金 白金 如何晋级?

发布于 2023-05-01 20:22:55

6楼

展开查看
以下是引用太阳神2009在2023-04-28 07:20:26的发言 >5楼

要用STO的话,短接片取掉,直接将急停按钮接入STO端子。

如果有F-DO安全模块或安全继电器,就将F-DO模块或安全继电器的输出接入伺服的STO端子。

将安全输出端子连接到SINAMICS V90的安全输入端子

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109740693 

急停已经接到伺服的D-sub口的某个针脚上,不可能再接到STO上。本问题的困惑就来源于不知道STO该接到以哪里去。说接到安全继电器上,可是急停也接了安全继电器,再用安全继电器接STO,也跟急停直接按STO差不多。所以,我实际是想问STO和伺服的急停针脚到底该怎么区别应用