恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-05-01 20:22:55
6楼
要用STO的话,短接片取掉,直接将急停按钮接入STO端子。
如果有F-DO安全模块或安全继电器,就将F-DO模块或安全继电器的输出接入伺服的STO端子。
将安全输出端子连接到SINAMICS V90的安全输入端子
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109740693
急停已经接到伺服的D-sub口的某个针脚上,不可能再接到STO上。本问题的困惑就来源于不知道STO该接到以哪里去。说接到安全继电器上,可是急停也接了安全继电器,再用安全继电器接STO,也跟急停直接按STO差不多。所以,我实际是想问STO和伺服的急停针脚到底该怎么区别应用
请填写推广理由:
分享
只看
楼主