以下是引用追忆1314在2023-04-16 18:57:10的发言 >0楼

现场有PLC数据上传其他平台的需求,以前都是用南瑞的采集网关,使用绝对地址的方式,采集S7 300  S7400的数据。

由于公司内建设的新产线,全面使用S7 1200    S7  1500系列,且编程时使用的大量的优化的DB,造成没有绝对地址。采用老的方式采集PLC的数据变得行不通。

后来查找资料,可以采用OPC的方式,但是公司的设备仅支持OPC DA.在这里想问一下,可不可以用SIMATIC  NET作为中转,PLC作为OPC UA服务器,NET即作为OPC UA客户端采集PLC数据,又作为OPC DA服务器给其他用户提供数据。(传递的都是优化访问的DB块数据)

目前采用的时笨方法,将优化的数据在PLC中传递给带绝对地址的数据。

自己试了一下1500组态OPC UA服务器,最小数据读取时间是100ms,这个方法看来是不行的

这个世界只能靠自己,学习知识积攒力量