配置案例丨MODBUS 485转PROFINET连接PAH系列功率分析仪

已锁定

手机用户20210709648875

  • 帖子

    6
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2021-07-09

普通 普通 如何晋级?

配置案例丨MODBUS 485转PROFINET连接PAH系列功率分析仪

1213

1

2023-05-04 11:44:54

本案例现场是通过通讯转换模块Modbus485转Profinet网关连接PAH系列功率分析仪与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,Modbus485转Profinet网关,PAH系列功率分析仪。


 

1、首先要新建项目文件;


 

2、导入GSD 文件。将Modbus485转Profinet网关的GSD文件拷贝放到任意位置。打开博图,建立新项目。进入设备和网络,在选项中选择管理通用站描述文件,安装GSD文件;


 

3、搜索GSD文件存放文件夹,搜索到GSD后选择安装,等待安装成功即可;


 

4、安装GSD成功后,打开硬件目录将安装好的GSD文件添加到组态中,Modbus485转Profinet网关和PLC还未进行连接,处在未分配状态。


 

5、点击未分配与PLC进行连接后就可以对Modbus485转Profinet网关的属性进行参数的设定;


 

6、Modbus485转Profinet网关属性,修改Modbus485转Profinet网关的IP地址和PROFINET设备名称,如需要特殊符号或中文,请保持转换的名称保持一致;



 

7、添加需要的输入(inptu)、输出(output)字节数。添加字节数根据需求进行添加,根据下图所示,设置好参数后就可以下载并装载到PLC。



 

8、打开配置软件Gateway Configuration Studio。



9、点击新建,选择设备为PN2MRM3;


 

10、配置软件中的IP地址与博图Modbus485转Profinet网关组态中的IP地址必须要一致;


 

11、配置软件中的PROFINET与博图以及Modbus485转Profinet网关组态必须要一致;



 

12、根据设备说明对波特率、字宽(数据位选择)、奇偶校验等参数进行配置;


 

13、设置好从站的modbus地址,波特率,奇偶校验等485参数并和主站保持一致,以下图从站手册说明为例,从站支持ModbusRTU协议支持的功能码有0x01,0x03,0x04,0x005,0x06,0x0F,0x10等;


 

14、设置从站地址为1使用0x04功能码读输入寄存器;


 

15、添加04功能码命令;


 

16、打开从站寄存器地址表选择要读取的参数地址,3.3处写明该寄存器地址为只读寄存器故用0x04功能码读取;


 

17、例如要读取单元n测量项Umn,(V)地址为0x0008-009.因为该参数是浮点数所以占用两个寄存器则网关配置中应如下填写;


 

18、起始地址为十进制8要读取寄存器数量为2个(浮点数为双子,一个寄存器为1个字故读取数量为2)内存映射起始地址为0对应把数据映射到PLC地址ID68,同理写命令分为写单线圈,多线圈,单寄存器,多寄存器四种根据要求的功能码对应选择即可;


 

19、写入十进制地址2048;


 

20、配置完成所有需要的参数后进行下载,点击工具在点击通讯设置;



 

21、点击Search进入到下一界面后再点Search双击下方红框内IP及设备;在博图中打开监控表,当写命令内存映射地址为1500时候,对PLC中分配好的QW64写值即可,当读命令内存映射地址为0时,起始地址的共2个寄存器数据则会显示在PLC中的IW68-IW71地址上;




配置案例丨MODBUS 485转PROFINET连接PAH系列功率分析仪 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

谈天说地

共有13706条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。