有两个项目需要修改程序,但是没有源程序,需要将PLC内的程序上传,PLC为1200系列不知道PLC使用的博图什么版本。也不知道加密没有。电脑上装了V17试着获取了下设备,设备可以获取但是无法再线。以为是软件安装的问题。找了个PLC测试发现没有问题!
没办法安装了V15.1测试。发现用V17下载的程序,用V15.1版本可以获取硬件也能在线,能看出使用博图的版本。用V15.1下载的程序,V17可以获取硬件但是没有办法在线。这个很奇怪不是应该向下兼容吗?还发现如果1200加了密直接用博图没有办法恢复出厂,恢复出厂也需要密码这个有点CD。加了密的程序无法获取硬件这个也不知道是基于什么设计。不知道加密的程序块是否可以上传这个没测试。
程序上传完成发现有名称没有对应变量不知道什么鬼不应该是没有注释吗?这个网络注释还有。有时上传简单程序什么的都有这个也很奇怪。
几次测试奇奇怪怪,不知道是不是软件原因。