西门子G120得BOP面板是不行得,需要用到iop面板,并且版本需要在2.4以上才行,调试方法也不难。
1. 面板调速端子启动需要更改两个位置参数。
2. 在IOP主界面,选择“控制” -> "Hand/Auto切换禁用".
3. 输入手动/自动模式的密码(例如:00000000)并“ok”确认.
4. 选择 "On:来自PLC或DI的Hand/Auto“,“ok”确认.
5. 输入手动/自动模式的密码(例如:00000000)并“ok”确认.
6. 在接下来的对话框中设置P8558=你要切换的输入点 例如使用DI2为IOP控制 设置P8558=722.2,然后“ok”确认.
7. 将用户自定义HAND模式打开
8. 控制参数:将P8524更改为数字量输出。