这是一个旧帖,既然放在现在的栏目里,就是想让大家再看看的话,那就再多说几句呗。
第一,题目的文笔不好,它让人理解成了,这个问题系统,频率变了,电流和转速不变。当我在看到这个题目时,给我的第一感觉就是这怎么可能?交流电机的频率和转速是正比且一定关系的,怎么可能频率变化了,转速没变呢?这不是扯嘛。进来再看,明白了。原来说的当设定值变化,实际值没变的意思。唉...,搞技术的,语言艺术也是要有的。否则,表达的让人似懂非懂,摸不着头绪的那种;
第二,他的问题应该是锁定在P2000的转速规格化上吧?当P2000= 电机额定同步转速的默认状态,设定值会被限制在100%额定同步转速;
第三,过去的MM4系列,设定值和实际值都是以P2000 = 额定频率规格化的,现在G120和S120的P2000都是以转速值规格化。所以设定值也要以转速值作为量纲。
第四,有很多网友不理解为什么异步电机在恒转速控制时,没有滑差。都是按照同步转速来标定?这里其实就是一个基本概念问题。滑差对异步电机而言是它的自然机械特性。固有的。而转速控制,是闭环控制,对于VC控制就是给多少实际值就到多少。与负载的大小无关(电机不过载的前提下)。如果是V/F控制和SLVC控制,西家传动也会根据电机模型,在运行中根据负载的变化,自动补偿电机滑差,使其保证设定值与实际值一致。这也体现传动控制系统的控制水平。
第五,由第四点展开,可见在进行快速调试的时候,建立电机等效模型的准确性有多么重要。电机的额定转速参数在这里就是确定电机滑差的指标。额定转速如果与电机不符,就会影响转速开环控制时,控制器对异步电机滑差的修正。所以,快速调试中输入异步电机铭牌数据非常重要。
第六,当你完成一台传动系统调试以后,用一个第三方的转速表,对该系统各个带载工况下,进行一个转速实际值的测试,看看转速设定值是否与实际值一致?用以验证你的调试水平。