A1932:
V90 PN出厂时默认设置的通信报文是105,它用于等时同步IRT应用,如果PLC组态V90时选择了其他报文,如3号报文,驱动器就会出现A1932报警。
请在PLC和V90中使用相同的通信报文。配置正确后报警自动消失。
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/V90_Document/09_FaultAlarm/02_Alarm/Alarm.htm