实际项目的一部分:3台变频器手拉手走MODBUS通讯,轮询指令是放在一个FC子程序里面,实际程序完整,运行正常。

因为是要求恒压供水,做PID调节,PID是放在OB30(中断时间100ms)里面。客户要求说:给变频器频率(写频率)的MB-CLIENT指令要放到OB30里面,便于变频器能及时作出频率改变反应。

把写频率的这条MB-CLIENT指令放到OB30里面会出现变频器莫名其妙的掉频率,比如目前给固定值40hz,它会稳定到40hz,然后就会慢慢的掉,然后慢慢的又回到40hz。

请教各位,把写频率的这条MB-CLIENT指令放到OB30里面这种方式、思路是否正确。如果没问题,那如何避免掉频率的情况