MB_CLIENT放在循环中断(OB30 100ms)中,可能DONE,也可能是BUSY呀。

它是MODBUS_TCP以太网通信,仍然是串行通讯。可能是几十毫秒、也可能上百毫秒呢。

完全视网络瞬时负荷而定。

此外,MODBUS_TCP的客户端(MB_CLIENT)是可以并发通讯的,没有必要轮询呀。

通讯是在底层(时间片)运行;与主程序扫描周期关系不大。

接口参数没变化,REQ一直置一。数据变化功能块会做处理的。读写各占用一个连接【互不影响。

3台变频器,我觉得应该用6个MB_CLIENT,3写3读。与(OB30中)PID关系不是很大。