回复:MODBUS轮询中的某个MB-CLIENT指令可以放到OB30里面吗

已锁定

hhyx9

  • 帖子

    857
  • 精华

    20
  • 被关注

    42

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-04-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-05-09 23:09:30

4楼

“给变频器频率(写频率)的MB-CLIENT指令要放到OB30里面,便于变频器能及时作出频率改变反应”,这因果关系成立吗。轮询是轮询,PID是PID,PID放中断中是因为要保证运算和采样周期,轮询则完全没必要,直接放在程序循环内即可,楼上有人也说了,根据串口的负载情况和PLC循环周期时间,轮询周期不定,但是几十至几百ms的时间在工程当中作为PID的反馈和给定值完全够了,你要考虑到执行机构的调整频率跟的上吗。

所以用户提出的所谓放在中断内,以保证周期性的通信和及时给PID完全是无稽之谈,有害无益,”莫名其妙掉频率”就是由其造成,Modbus直接放回程序循环内,同时根据“放中断内,变频器莫名其妙的掉频率“现象,我觉得你放回程序循环内后,死区好好设置下,否则也可能出现这类问题。