关于 S7-200SMART 同时即做主站又做从站的问题

已锁定

手机用户20211115504749

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2021-11-15

普通 普通 如何晋级?

关于 S7-200SMART 同时即做主站又做从站的问题

8517

8

2023-05-10 08:32:58

展开查看
引用自找答案,问题ID:287199

S7-200SMART 可以Port 0与CM 01信号板Port 1同时使用吗?

提问者:手机用户20211115504749


WWCWWC 回答道:

为什么担心不能够同时使用呢?
如果做modbus通讯,2个通讯口可以同时为主站,但是,不能够同时为从站。
理解不能够同时为从站的理由是库指令这里没有prot1的从站库指令,而不是prot1不能够做从站的真正原因,如果你需要prot1作为从站,可以自己编程处理。
实际上2个通讯口的互相独立的,互不干涉,互相独立工作的通讯口。

还有3人在找答案上回答了该问题,查看全部>
问题1:如果两个口都做主站,就分别调用库指令的两套主站定义和读写程序吗?如果是这样,那两套主站读写是要各自轮询,互不相干?还是汇总在一个轮询里,避免冲突?
问题2:如果port0口做了主站,就不能再用它定义从站了是吗?或者说同一个口不能同时即做主站又做从站吗?
谢谢大神

最佳答案(作者:WWCWWC)回复:
问题1)是的,分别轮询,因为2个通讯口是互相独立工作的单元。它们分别在prot0(SMB30)和prot1(SMB130)中设置通讯参数。
问题2)一个通讯口,只能服务一种通讯状态,或主或从,只能选择一种。

以上感谢网名为:WWCWWC 的大神的帮助,谢谢