都是西门子的设备通讯协议都是一样的。理论上只要是两者支持的协议的通讯都可以实现的。但是还要考虑经济和实用性。建议首选PN通讯,因为PN通讯是实时通讯,而且通讯优先权高确保数据的快速性。其次根据需要自己去判断了。通讯连接数量如下:
1200本体集成以太网口,最大的连接数为68个连接
? 固定资源
12:HMI(最多18个连接)
4 :PG ,但只能连接一个编程设备
8 :开放式用户通信(TCP/ISO-on-TCP/UDP/Modbus TCP)(最多14个连接)
8 :S7(最多14个连接)
2:Web(最多30个连接)
?动态资源
34:动态共享,OPCUA使用动态资源,最多10个连接 PROFINET IO
·支持最多连接16个I0设备,所有10设备的子模块数量最多为256个。
?支持智能设备,支持共享设备,最多同时连接2个I0 控制器
?支持 MRP环网客户端与管理员功能(双网口 CPU)
200SMART通讯数量一共50个。具体如下:
PG:1个编程设备
HMI:8个西门子HMI
GET/PUT:8个客户端:8个服务器
口开放式通信:8个主动;8个被动
PROFINET 10
控制器:8个IO设备
智能设备:1个控制器
当然还可以使用串口通讯。比如MODBUS RTU、DP等