可以提供一下思路。以V1阀在前,V2阀在后举例。
①检漏开始
②关闭V1阀、开启V2阀几秒(排除阀组废气)
③关闭V1阀、关闭V2阀(对V1阀门检漏)
④延时一段时间,V1阀前有压力、V1阀后均无压力,说明燃气不能通过关闭的V1阀门进入阀组,即V1阀门不漏(V1阀门检漏完毕)
⑤关闭V2阀,打开V1阀几秒(对V2阀门检漏)
⑥延时一段时间,V1阀前有压力、V1与V2之间阀组有压力,V2阀后无压力,说明燃气进入阀组后不能通过关闭的V2阀门进入后续管路,即V2阀门不漏(V2阀门检漏完毕)
以上思路仅供参考,燃烧器控制应严格遵循燃烧器设计时提供的工艺时序图及控制逻辑编写程序,确保燃烧程序安全可靠。