好,看如下功能图:

把DI0等于启动停止命令;DI1等于正反转换。

P840 = 722.0_启动停止控制;

P1113 = 722.1_正反转转换控制。



模拟量0-10V对应转速0-100%;P1070 = 4055.0即可。


这仅仅是对工艺要求的参数设置,你还需要针对P2000,P1082进行最高转速规格化的设置。