G120如果做多泵轮流切换电网和变频器的操作,目前做不到转换的无缝切换;但G120XA风机泵类专用变频器有这个功能,无缝的多泵轮流无缝切换;另外,如果是S120,内部有电压监控模块可以监控其与电网电压相位控制,通过激活它,用于多泵轮流在电网与变频器之间的切换。
总之,如果需要无缝的转换,必须要做到变频器的输出电压与电网电压一致,与电网电压相位一致,与电网电压频率一致。怎么做,自己选择或者想办法。如果仅仅是用G120的输出OFF2加延时的转换,来实现多泵的轮流转换。做不到无缝的那种。转换瞬间接通电机的瞬间,对电网有冲击是肯定的。会跳闸。