回复:如何使用一路模拟量信号,通过CU320-2PN控制电机正反转

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37248
  • 精华

    455
  • 被关注

    1485

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-05-13 14:29:11

6楼

展开查看
以下是引用ddxgung在2023-05-13 12:44:57的发言 >5楼

版主,如果没有正反转命令(DI1),只根据模拟量能控制正反转吗?

以下是引用kdrjl在2023-05-13 11:14:11的发言 >4楼:好,看如下功能图:...

引用4楼详细内容:

好,看如下功能图:

把DI0等于启动停止命令;DI1等于正反转换。

P840 = 722.0_启动停止控制;

P1113 = 722.1_正反转转换控制。



模拟量0-10V对应转速0-100%;P1070 = 4055.0即可。


这仅仅是对工艺要求的参数设置,你还需要针对P2000,P1082进行最高转速规格化的设置。


完毕。




可以,只要把模拟量信号的设定值加极性也行。正极性为正转,负极性为反转。看图如下:

方法一,通过极性变化和设定值曲线设置,实现正极性正转,负极性反转;

方法二,通过PN通讯,使开关量参数P4067控制其模拟量输入信号变极性;

方法三,通过PN通讯控制P1113变控制字状态,实现正反转换;

方法四,假如不能给出开关量,那么0-10V模拟量也不能变,在这种情况下,就采用0-10V模拟量的5V为中点,5V-0V为反转,5V-10为正转。用那个曲线设置。横轴0 - 10V,纵轴-100% - 100%。


总之,方法非常多,都是殊途同归。

我是你的朋友