请教一下大师,上位机和1212的CPU通过PN通讯,PLC采集热电偶信号和电流信号,接入6ES7 231-5QF32-0XB0模块和6ES7 231-4HD32-0XB0模块,上位机采集数据的频率是20Hz,要求这些模块的温度或电流信号的采集频率或者说刷新频率大于20Hz。
我在https://support.industry.siemens.com/cs/pd/422574?pdti=td&dl=zh&lc=zh-CN的模拟输入里看到循环时间最大值是625 μs,不确定这个取倒数后的周期是不是采集频率;
电话400后,官方回答说和这个时间无关,要看控制器手册里的抑制频率,设成多少采集频率就是多少。官方说最高可以设为400Hz。但我在1200控制器系统手册里只找到电流采集模块的抑制频率最高是400Hz,没有找到热电偶采集模块的抑制频率;而且有的工程师说西门子1200的采集频率根本达不到400Hz这么高,能有20Hz就不错了;
群里也有位工程师回答说和抑制频率无关,要看模拟量数据刷新率。
请问这个西门子1200系列热电偶和电流采集模块的采集频率到底是由哪个量决定的,应该在哪里设置?我在博图里没有找到抑制频率和模拟量数据刷新率这两个选项