请教一下,1200的热电偶和电流采集模块的信号采集频率或者说采集周期是哪个参数或设置选项决定的

已锁定

手机用户20220302818236

  • 帖子

    202
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:侠客

注册时间:2022-03-02

钻石 钻石 如何晋级?

请教一下,1200的热电偶和电流采集模块的信号采集频率或者说采集周期是哪个参数或设置选项决定的

2926

4

2023-05-13 15:02:07

请教一下大师,上位机和1212的CPU通过PN通讯,PLC采集热电偶信号和电流信号,接入6ES7 231-5QF32-0XB0模块和6ES7 231-4HD32-0XB0模块,上位机采集数据的频率是20Hz,要求这些模块的温度或电流信号的采集频率或者说刷新频率大于20Hz。

我在https://support.industry.siemens.com/cs/pd/422574?pdti=td&dl=zh&lc=zh-CN的模拟输入里看到循环时间最大值是625 μs,不确定这个取倒数后的周期是不是采集频率;

电话400后,官方回答说和这个时间无关,要看控制器手册里的抑制频率,设成多少采集频率就是多少。官方说最高可以设为400Hz。但我在1200控制器系统手册里只找到电流采集模块的抑制频率最高是400Hz,没有找到热电偶采集模块的抑制频率;而且有的工程师说西门子1200的采集频率根本达不到400Hz这么高,能有20Hz就不错了;

群里也有位工程师回答说和抑制频率无关,要看模拟量数据刷新率。

请问这个西门子1200系列热电偶和电流采集模块的采集频率到底是由哪个量决定的,应该在哪里设置?我在博图里没有找到抑制频率和模拟量数据刷新率这两个选项