18楼
是不是你自己都不知道自己接了驱动的24伏脉冲端口还是5伏脉冲端口啊?
要不要接电阻,谁知道啊?你又没说。
你以为驱动的说明书是摆设啊?万能表有吗?会用万能表量一下驱动上的方向信号有电压0 1的变化吗?
回你一件事,希望你能查明一件事,落实一件事。从头到尾我就问你这一个事情,而你从来都不回。你是不会怎么查还是你就是不相信坏了。觉得我这个假设很无稽,根本不想管?倒也是的,我也是猜猜而已。毫无依据的情况下我猜什么都是合理的。所以我的猜测也没有准确度可言。
我还猜你方向信号这针焊接的时候焊久了,插头融化了,针歪了,往驱动上面一插,针没对上孔,针退出来了,根本没插上。我这个猜测也是合理的。
既然你都不回复我的猜测,那没什么好聊的了。就看10个观众猜10个结果,你就碰10次运气,碰上对了就对了算了。还是你看上了你喜欢的答案才会按照这个答案做?
现在换上了新驱动,没事了也是意料中事,因为当初一开始也是没事的。就看过些时间,如果真如我猜测,那继续换驱动就很快解决了。再坏再换。10分钟解决问题。
不好意思前辈,最近太忙了,现在还在加班,这会儿休息我说上来看下。我赞同在没有查明原因之前,任何猜测都是对的,都是合理的。前面忘了说了,我这个驱动带外置电阻的,是按照说明书插的,没插错且电阻良好情况下,是不是不管是24V还是5V不再接电阻也没有问题?方向电压之前没量过,PLC上反向时灯会亮,明天我量一下回复。