MSG指令报警6表示什么?

Modbus正在忙于其它请求。

一个MSG指令仍然会报警6,这个原因通过测试理解起来也简单,当MSG尚在这些通讯的读或写没有完成时,即done位没有为1时,你再次触发了First管脚。

你在First调用的是系统时钟脉冲+沿,这样看似没有问题(正常通讯时,确实写从站4字头的数据2个字长,无需500mS的周期)。但是,如果通讯没有连接正确,或者通讯中断时,库指令会对从站进行连续2次的通讯写请求,当连续2次请求均失败,则报警3#错误。

你调换P+/N-端子试试,是否是信号极性错误。