用SM 1231 AI 8×13 位模拟量输入模块采集电压信号,8个通道的硬件组态都选择的是+-5v,信号源是0-5V的霍尔型模拟量手柄,理论上模数换算应该是0-27648,我们只用了前五个通道。
设备使用一个多月了没有出现问题。但是突然用户电话说手柄的最高速度达不到了。现场测量输入信号电压到达5V时候,IW显示只有18400多,几个通道都是这样。
初步怀疑手柄有问题,摘除霍尔手柄的信号测量手柄输出能到5V.
然后考虑AI模块问题,直接给模拟量通道接入开关电源的+5V,还是显示18400。这是什么情况,如何处理