modbus跟爱可信电能表通讯问题

已锁定

Guoguoxp

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2022-05-16

普通 普通 如何晋级?

modbus跟爱可信电能表通讯问题

1083

4

2023-05-15 12:51:36

展开查看
引用自找答案,问题ID:287631

远程io模块485和爱可信电能表通讯,读取正向有功电能,地址是十进制的20,程序都没有问题,我读出来的数剧MW126和MW128,我放在MD126(REAL类型)里,显示的值是-9.658142E+08。电能表显示值是1278.5。两个不同。求大佬分析下是哪里有问题。怎么读出正确的值。我再网上搜了下IEEE754标准,说是直接放real类型数据里,但我的显示不正确。急求。。。

提问者:Guoguoxp


shitou 回答道:

直接定义成p#M126.0 REAL  2也可以的

还有2人在找答案上回答了该问题,查看全部>
MD的数据类型是real。
modbus跟爱可信电能表通讯问题 已锁定