回复:程序在线引起超出最大循环时间两倍CPU跳的STOP,不在线监控设备正常运行

已锁定

看雪001

  • 帖子

    2497
  • 精华

    88
  • 被关注

    236

论坛等级:至圣

注册时间:2012-04-25

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-05-15 13:46:19

1楼

cpu属性-循环-最大循环时间,由默认的150ms改为300ms,最大可设为6000ms;


大道至简,知易行难