回复:S7-200 SMART 和V20变频器modbus通信仅调用一个Mbus_msc,返回错误代码6

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15507
  • 精华

    101
  • 被关注

    960

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-05-15 14:47:04

8楼

报6是纯程序问题。而且是plc单方面的问题。不要去查硬件。VB0这堆地址是否在Done off期间变更了值,可能会导致发送数据时候和计算校验的时候两个数值不一致。