11楼
唉,楼主多虑了。你现在的系统本来就能实现在线或离线的主从轮换。看来你需要研读好自己的这个一主三从系统工作原理。只要完全掌握了它的工作原理。切换起来就是自如的。一切都玩转于股掌之间。
第一,现在的系统,四台电机已经是P1300 =21了,这说明它们都是矢量的VC控制。只不过,谁的P1501 = 1,谁就是从,反之谁的P1501 = 0谁就是主。那么,想让谁当主,不就是上位机发命令嘛?没有任何悬念。
第二,这种主从的转换如果是离线操作,就很容易。直接转换某个P1501 = 0,其它的P1503 = 转换后的主电流r79即可。
第三,如果是在线转换主从,这里有一个技术活,逻辑判断。也就是在转换之前,必须要把当前的转速实际值,放在主的设定值端口,把当前主的r79放在所有从的P1503。再设置新的主的P1501 = 0。也就是转换过程要尽量的做到无缝。没有电流冲击。
第四,这种轮流任意切换主从的工作,要做一个逻辑的切换,以保证主从转换后对应P1501和P1503都是正确的,不能错乱。可以以利用通讯由上位来做,也可以通过S120的DCC功能,把转换逻辑与设定值放在装置。我力推用DCC来做。放在装置里,上位机只管发转换命令即可。
这个题目不错,实战的例程。很好。
我当时考虑的是用S120的自由功能块NSW做切换进行r79赋值的。现在看了DCC相关资料后,感觉它还得用
NSW切换命令来实现选主切换。你说我这个想法对不对?谢谢K版指点!另外,在DCC中NSW命令是不是可以无限制次数调用?S120它只有2个NSW功能块