337: 高中低三个速度和模拟量都以最小的值调节有效,比如低速是10HZ接通后模拟量是20HZ,那么还是以10HZ的速度来运行

--

回复:这样的呀。那就用G120C的自由功能块的模拟开关块。然后连接G120C的转速限幅(单方向),问题就简单多了。


比如,模拟量0-10V对应0-100%最高转速,有模拟量端子输入。而三段速给G120C的速度限幅。其中,有一个段速是开机默认,比如高速,利用模拟开关可切换中,低速,即可实现你想要的那种工艺需求了。因为G120C只有两个模拟开关,所以,最多只能三段速转换。


注意,这种控制与参数里的多段速控制无关,它是自己搭的,个性化的三段速控制。


不知道楼主对G120C的参数和功能是否熟悉,如果不熟悉,那就得做功课了。