回复:200smart自由口通讯与modbusrtu库可以兼容使用吗?

已锁定

YUKJ

  • 帖子

    3245
  • 精华

    7
  • 被关注

    70

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-05-17 17:03:05

4楼

可以,但在工程中实用价值不大,除非在某些特殊的情况下才能采用这种方案。

大约在5-6年前,做过试验,东折腾西折腾,最后实现使用一个串口分别运行自由口和modbusrtu两种通讯。

条件是

1. 两个通信不能同时运行,

2. 转换协议时间必须在当前的通信已经确实完成,退出当前通信,延时1.5-2秒后(不知道为什么要延时这么长?  摸着石头得出),初始化下一个通信。

由于切换通信协议都要初始化,中间还有间隔1.5-2秒以上,导致不能在常规的工程中应用。只有在某些对时间没有要求的场合可以考虑考虑。