6RA23报F29故障求助!

已锁定

huyie

  • 帖子

    432
  • 精华

    16
  • 被关注

    6

论坛等级:侠士

注册时间:2003-12-21

普通 普通 如何晋级?

6RA23报F29故障求助!

578

3

2005-11-08 15:58:11

有一台6RA23装置,在运行过程中突然报F29,查说明书;来自EEPROM存储器的参数值在接通电子设备电源后立即被送入到操作存储器(RAM)。可能原因:
—没有用此软件“建立工厂设置”
—出现过多的EMC干扰
—使用“建立工厂设置”功能,写保护有效(跨接器XJ1被设置在2~3)。
处理办法:
1)、将XJ1接在1~2间
2)按工厂化设置步骤进行设置
3)再启动,报F02故障。查说明书说是相序错,实际上相序是对的。当时检查参数P93=1,P98=400(是设置后的参数)
4)取掉XJ1,再次送电,仍报F29,查参数P93=3,P98=900V(又变成不正常的参数)。
什么原因,请各位大侠指教,谢谢!