回复:关于西门子200smartPut/Get通讯

已锁定

hf1

  • 帖子

    1512
  • 精华

    3
  • 被关注

    17

论坛等级:奇侠

注册时间:2012-02-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2023-05-17 21:22:29

8楼

通讯传递最大参数不大于S7的最大参数就可以,看你每次都传递都增加5个字节。PUT指令最多支持写212个字节,GET指令支持最多读取222个字节。


S7-200 SMART CPU 以太网端口含有 8 个PUT/GET 主动连接资源和 8 个PUT/GET 被动连接资源。你每一台即做客户端有做服务端,这样你一台PLC做客户端和做服务器端都只用了一个资源,这样连接方式是没有限制。

S7-200 SMART S7通信:

http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-200-smart-portal/200smarttop/smartsms/016.html

S7-200 SMART CPU之间S7通信:

http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-200-smart-portal/200smarttop/smartsms/064.html