314C-2DP不是2个dp口的意思,是指第二个口是dp口,还有个mpi口.
300不用加通讯模块,dp口接2个200的em277,和5611的口,这时5611走profibus。也可以用mpi接5611的口,这时5611走mpi.
其实可以都走mpi协议的,200的不要277了
走dp不需要调用sfc14,15,直接读写piw pqw 就ok