乐工对于感应电流和漏电流的解释相当透彻,学习了。
会不会还有一种情况。在变频器与电机等电位连接后接地的情况下,感应电流:转子-前端轴承-外壳-变压器中点PEN
感应电流产生的轴电流不会与供电侧相关了。
它是定子绕组相对轴线不对中,旋转磁场漏磁造成的。导致转子轴经前后钢制轴承与外壳构成了一个相当一“匝”的短路回路。电流本身并不大,但是,在滚珠接触点上,电流密度很大。
这种情况,可以在自耦调压器旋转轴接触外壳时看到。你就知道轴电流的厉害了。
感应电压才1伏多一点。能把10毫米粗的调压旋转轴加热到一百度。
但不会给人触电的感觉。