我遇到一个开抱闸溜车的原因是,使用CU310自带的DO点作为抱闸动作输出,然后外接一个中继,再接上抱闸线圈,偶尔出现开抱闸溜车问题。检查抱闸时序逻辑都没有问题,最后发现是中继触点容量小了,后来换触点容量大的中继不再开抱闸溜车,当时怀疑是对抱闸装置的开关幅度不够(不了解抱闸机械结构),导致控制不精准。

PM240-2搭配的制动继电器和安全制动继电器触点电流都挺大的。