ET200SP IO模块 Q点在逻辑0的时候输出7V左右,万用表测量6.9-7.2V直流,逻辑1时输出24V,求助如何解决
05221528最新测量
Q点 空载 什么都不接的情况,测量电压为7.3V直流
Q点 接三色灯 逻辑0时,测量电压为1.5V,逻辑1时,测量电压为24V
三个不同万用表测量的,不同项目,二十几个输出模块都是一样的现象
05221648 找到西门子官方解释了,谢谢各位
《为什么 S7-1500 输入和输出模块的输出端有电压,即使这个通道没有被使用?》
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109781445