回复:大家有没有遇到S120变频器抱闸输出功率不够的情况

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23144
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-05-22 13:15:08

12楼

展开查看
以下是引用我心依旧0705在2023-05-21 23:17:00的发言 >8楼:没有继电器,就是通过变频器的端子直接输出的,既然没有启动电流的问题,那应该基本可以判断是变频器的问题了。
以下是引用yming在2023-05-21 20:31:01的发言 >7楼:抱闸是电感线圈;直...

引用7楼详细内容:

抱闸是电感线圈;直流驱动怎么会有启动电流?又不是电容。

若你的抱闸经常用,通断频繁,触点是会出问题的。

是用抱闸安全继电器么?

抱闸这类DQ输出,在设计时,一般会采用28V,然后串联个限流电阻,保证自身的安全,

避免外部短路时,造成损坏。

设计时,不会不考虑外部短路的情况。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?