恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-05-22 15:49:53
71楼
论坛上还有人比我们公司炸鸡更惨的,原厂变频器炸鸡就是器件老化了,IGD很少坏,主要白色的光纤头老化光亮度不够,频繁报F25/26/27故障,直接拆换光纤头,模块也会出现G/E短路CE短路,CE触发不能保持,CE小脚开路等模块故障,更换模块请认准一定要正规正品,拆机的有时会炸到你怀疑人生,L3相更换的有质量问题的模块,运行一段时间后L2相会炸机,所以L2相上更换所有器件后还是会炸机,尽管模拟测试各相运行电压都是正常的,电容组电容炸了以后更换要全部换成同批次的电容,电容漏电爆炸前偶尔也会报F006故障,电流传感器故障损坏有时报过电流F011,有时不报故障,直接是母线电压检测不稳定,电流传感器有滋滋声等症状,另外报F011过电流也可能是IVI板,ABO板坏了。电气室要保持湿度正常,变频器正负都是靠一张绝缘纸隔绝,容易短路。老掉牙的设备还出来谈些经验供参考