回复:s7-1200怎么使用实时定时器

已锁定

S_automation

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1187
  • 精华

    17
  • 被关注

    341

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-06-23

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-05-23 09:57:56

1楼

        这个是计时程序,一般不会用定时器去做。定时器是接通延时做法。你要时间准确就需要读取PLC系统时间去做比较。你第一步先将PLC系统时间和标准时间同步后,保证以后不要出现系统时间错乱才好做这些时间段输出关停。或是用上位机触摸屏给PLC时间做大正确同步才可以。当你PLC系统时间正确后你再去读取PLC系统时间做比较。通过比较正确的系统时间来完成你的工艺要求。