发那科可以支持modbus tcp,选项功能操作手册中有关于以太网和modbus连接的介绍,类似于上位机HMI等设备和机械臂控制器连接,另外在随机资料光盘里有一份手册专门针对modbus tcp服务器的介绍,针对I/O连接,不需要加装板卡,用控制器CD38A/B网口。这两种连接都是默认用端口号502,如果两种同时存在,需要注意修改。

正如楼上大神所说,如果是和西门子PLC进行I/O连接,还是建议用PN。