第一,这里要算经济账,一个DCP多少钱?共母线是需要所有的逆变器有输出DC+/-端子的前提。PM240-2小功率的可以,大功率的没有条件。
第二,这种能量回馈模式可以比喻成一个水池子蓄水,水池子一旦蓄满了就不能再往里蓄水了,而电网反馈如同水库蓄水,它的容量远远大于系统容量本身,持续的蓄水也行。
所以,用直流母线储能,未必实用化。电网反馈是成熟的技术和解决方案。其实,那个DCP,我一直在关注,就是没机会用。我也很好奇它的使用呢。
共直流母线加DCP的方案 是有适用范围的,就像我开头说的多提升设备多的场合或者小电网场合。
比如油田的抽油机,俗称磕头机,一个区块有的时候十几台抽油机在工作,总是有几台发电的时候剩下的几台在用电,用上共直流母线加DCP的方案 一个小池子就足以撑起这个生态循环,而且即使倒发电的电回馈到电网,计量电费也是按正向有功电量计费,反送回去的电量是不会给你钱的,还不如直接自己再用掉,节能减排的同时还剩了制动电阻发热量太高的风险。
再比如油田使用的修井机,其实就是提升机,但是上提下放非常频繁,而且上提时几十吨的负载导致功率非常大,而作业的地方电网容量不见得大,这时使用这种方案也可以将下放时的倒发电存起来给下次上提拉负载时作为储备功率使用。目前DCP加锂电池或超级电容的方案在修井机这种设备上已经非常成熟了,甚至现在新设计的储能修井机都是这种套路。
精华帖版主置评:具体问题具体对待。应用有特点。kdrjl