其实,这个问题在大专教材中就有解。去看看教科书,比如变流技术或工厂供电,专业课程的书籍。


我记得当年对此也是一头雾水,天津电传所的老师告诉我们,有一个经验公式,就是电网的容量是传动系统容量的3-5倍即可。记住这个就行了。


举例,一个30kW的可逆装置(注意是可逆装置),上口电源的容量要求100kVA-150kVA。就可以了。对于单象限的传动系统,不用考虑这种裕量。当然如果过载应用,要考虑实际使用的电网容量即可。这里不包括工程裕量。