各位大佬是否用过G120c变频器,从技术参数上看它和G120差不多,尤其官方宣称的过载能力与G120一致。但是实际使用下来很多人反馈其性能类似于CU240B。
我在一个应用场景需要使用转矩限幅控制,所以转矩达到限幅这个条件一直在,同时1485rpm的电机有时工作在3.5hz,折算下来103转刚好又在120rpm这个阈值内。所以导致G120C报F07900故障报警。
原来的G120,可以通过调节P2175,P2177这两个参数来调整速度和时间阈值,从而避开F07900。现在G120C的功能图上这两个是固定值,一个120rpm,一个3s。无法修改。
请问各位大佬,在不调整工艺及上位机程序的情况下,如果处理这个故障?现在是屏蔽7900故障代码的,担心真正堵转时无法提供保护。
谢谢!