G120c如何调整F07900堵转报警的阈值?

已锁定

手机用户20171130185929

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2017-11-30

普通 普通 如何晋级?

G120c如何调整F07900堵转报警的阈值?

2951

4

2023-05-24 17:56:45

各位大佬是否用过G120c变频器,从技术参数上看它和G120差不多,尤其官方宣称的过载能力与G120一致。但是实际使用下来很多人反馈其性能类似于CU240B。


我在一个应用场景需要使用转矩限幅控制,所以转矩达到限幅这个条件一直在,同时1485rpm的电机有时工作在3.5hz,折算下来103转刚好又在120rpm这个阈值内。所以导致G120C报F07900故障报警。


原来的G120,可以通过调节P2175,P2177这两个参数来调整速度和时间阈值,从而避开F07900。现在G120C的功能图上这两个是固定值,一个120rpm,一个3s。无法修改。


请问各位大佬,在不调整工艺及上位机程序的情况下,如果处理这个故障?现在是屏蔽7900故障代码的,担心真正堵转时无法提供保护。


谢谢!