回复:G120c如何调整F07900堵转报警的阈值?

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36674
  • 精华

    451
  • 被关注

    1447

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-05-24 20:34:11

1楼

G120C功能图和参数都不如G120全,所以,找不到相关的参数。


有一个P2165的参数,工厂设置为0,你看看实际设置是这样吗?把它加大到150rpm以上试试呢?还有一个参数是P2168,它是堵转转矩的上限设置。实际是多少?把它提高看看呢?


总之,自己试一下。不行就通过400技术热线求助吧。