恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-05-25 10:26:08
3楼
这个是有关EMC中的配电问题。
电源的短路比应该指的是相对短路电流容量(RSC)之比。
提出这个要求的原因,是普通变频器的进线前端是二极管的整流桥。运行时,它对直流母线的充电电流是脉动的。(因为,只有在进线相对电压达到或超过直流母线电压时,才会充电。)
充电过程与供电电网的“能力”有关,强电网RSC>50,脉动电流会比较窄,电流峰值大;弱电网RSC<15,脉动电流比较宽,电流峰值低。
RSC过大过小造成的EMC问题:
当RSC过大时,因整流桥充电电流窄而高,当变频器驱动负载过大时,容易造成整流二极管的损坏。(应对:需要加装进线电抗器。)
当RSC过小时,变频器进线侧的脉动电流将导致这一路的配电电压波形畸变(线路压降);影响同一路上的其他电器正常工作。(应对:加装进线电抗器作为储能元件。)
在这里RSC指的是相对公共耦合点(PCC)而言,并不是相对变压器的短路电流容量。
什么是PCC?
在实际现场,PCC指的是变频设备接入的车间配电总开关处。
例如:供电变压器630kVA,从变压器过来的线径6平方,车间配电开关D型40A(RSC);到变频器线径4平方;变频器7.5kW;这就不是强电网了。
当变频器运行时,4平方线路上的其他电器将受到电压波形畸变的影响。
所以,不能简单地与供电变压器的相对短路容量>100来定义。
请填写推广理由: