最近在做一个汽车线项目,需要wincc7.4与现场多个设备的PLC通讯,由于现场设备厂家很多,为了统一的网段管理,每个PLC站都加了通讯处理器或者第三方网络模块便于上位机采集数据。有一个S7-1215的CPU站,加了一个CP1243-1的通讯处理器,固件为V3.2,与上位机Wincc通讯不上。这个S7-1215的站是用博图V17组态的,用博图V17软件可以直接通过网络模块上下载PLC程序以及监控程序。见下图

另外一台设备是一样的模块和配置可以正常通讯,与通讯不上的那个站是同一个网段,唯一的区别是用V16组态的程序且CP模块固件版本老一点。看下图两个站通讯截图对比。


通讯异常的那个CP站是可以ping通IP地址的。

为了测试是不是网络模块配置的问题,我用组态王软件做了个测试,组态王运行系统通过CP1243-1连接完全没问题,能够正常读写数据。
开始怀疑是wincc版本的问题,我又用wincc7.5做了个测试,结果也是通讯不上。这个wincc7.5版之前是在项目上正常使用并且没有问题的,唯一的区别就是之前的项目是博图V16做的。
最后有点怀疑是不是博图V17组态的项目与wincc7.4/7.5通讯兼容性的问题,有待进一步验证。
还考虑将CP1243-1的固件升级到V3.3再去试一下。。。。。。
静候各位大咖前辈答疑解惑。