回复:很麻烦,已经用了一个RS485通信模块(CM1241),但有一个光栅尺是TTL和422信号,PLC系统读不了,怎么办?

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23138
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-05-25 21:52:36

6楼

展开查看
以下是引用昔日如诗在2023-05-25 21:00:23的发言 >5楼

网上大部分人都倾向于TTL不能接入PLC

难道加入一个SB 1221就能接?

以下是引用yming在2023-05-25 18:59:46的发言 >3楼:TTL信号当然可以...

引用3楼详细内容:

TTL信号当然可以了。

1200用信号板呀。SB1221 4DIx5V 200kHz

以前用过,栅尺就是输出两路AB正交TTL电平。PLC高速计数处理。

那个信号版就是5V的DI。

栅尺的输出形式422指的是A+/A-、B+/B-四线;TTL指的是A、B和共0三线;

自然422差分传输抗干扰要好于TTL了。

TTL不要选OC的,驱动信号板可能会有问题。

根据栅尺分辨率和200kHz高速计数可以算出最大移动速度。