回复:很麻烦,已经用了一个RS485通信模块(CM1241),但有一个光栅尺是TTL和422信号,PLC系统读不了,怎么办?

已锁定

昔日如诗

  • 帖子

    826
  • 精华

    3
  • 被关注

    10

论坛等级:侠圣

注册时间:2018-04-17

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-05-25 22:22:18

7楼

展开查看
以下是引用yming在2023-05-25 21:52:36的发言 >6楼

那个信号版就是5V的DI。

栅尺的输出形式422指的是A+/A-、B+/B-四线;TTL指的是A、B和共0三线;

自然422差分传输抗干扰要好于TTL了。

TTL不要选OC的,驱动信号板可能会有问题。

根据栅尺分辨率和200kHz高速计数可以算出最大移动速度。


以下是引用昔日如诗在2023-05-25 21:00:23的发言 >5楼:网上大部分人都倾向...

引用5楼详细内容:

网上大部分人都倾向于TTL不能接入PLC

难道加入一个SB 1221就能接?

以下是引用yming在2023-05-25 18:59:46的发言 >3楼:TTL信号当然可以...

引用3楼详细内容:

TTL信号当然可以了。

1200用信号板呀。SB1221 4DIx5V 200kHz

以前用过,栅尺就是输出两路AB正交TTL电平。PLC高速计数处理。

SB 1221 5VDC的信号板已经到货,我现在担忧的是它能接收TTL信号吗?

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15205条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。