恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-05-26 17:02:05
2楼
SMB37 控制高速计数器输入?
回答:不是
SMB67 控制高速计数器输出?还是脉冲输出?
回答:不是
高速输入和高速输出控制字,详细看下面链接资料。
高速计数器常见问题:
https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-200-smart-portal/200smarttop/smartsms/013.html
运动控制_S7-200 SMART:
https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-200-smart-portal/200smarttop/smartsms/034.html
PLS 指令:
https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-200-smart-portal/200smarttop/smartsms/046.html
请填写推广理由:
分享
只看
楼主