13楼
SB 1221 5V(200kHz)要求是源型输入。
意思就是光栅输出不能是OC(集电极开路)的。
若已经购买了OC的,那么就需要每一路输出配置上拉电阻。
引用7楼详细内容:
SB 1221 5VDC的信号板已经到货,我现在担忧的是它能接收TTL信号吗?
引用6楼详细内容:
那个信号版就是5V的DI。
栅尺的输出形式422指的是A+/A-、B+/B-四线;TTL指的是A、B和共0三线;
自然422差分传输抗干扰要好于TTL了。
TTL不要选OC的,驱动信号板可能会有问题。
根据栅尺分辨率和200kHz高速计数可以算出最大移动速度。
引用5楼详细内容:
网上大部分人都倾向于TTL不能接入PLC
难道加入一个SB 1221就能接?
引用3楼详细内容:
TTL信号当然可以了。
1200用信号板呀。SB1221 4DIx5V 200kHz
以前用过,栅尺就是输出两路AB正交TTL电平。PLC高速计数处理。
此前我没注意OC这个问题。光栅尺手册上也提OC问题,只画了信号图,如下: